控制测量及施工测量具体措施
(1)洞外平面控制测量
为确保本工程施工精度,在既有控制网的基础上,利用2″级全站仪施测,沿隧道轴线方向按三等测量加设导线控制网,施工前进行贯通测量并进行贯通误差估算,将测量成果严密平差,复核无误并满足测量精度要求后,作为洞内控制测量的起算数据使用。
(2)洞外高程控制测量
采用S3水准仪实施四等水准控制。
(3)洞内平面控制测量
因洞内控制网随掘进长度的增加而不断向前延伸。为满足精度要求和尽量减少测量工作量,洞内平面控制采用基本导线网和施工导线二级控制。
①洞内基本导线网
布网:如图《洞内导线布置示意图》所示,在洞内布置边长不小于100m的狭长菱形导线网。基本控制网点沿隧道两侧和隧洞中线布置。
施测:利用2″级全站仪,根据三联脚架法测量。隧洞掘进增加150~200米,基本网向前推进一节。


②洞内施工导线
自基本控制网点,向洞内布置边长约为50~80m长的单支导线,控制洞内开挖和衬砌施工。洞内施工导线测量和洞内施工测量,均采用GSM激光全站仪,以加快测量进度。
(4)隧洞施工测量
利用洞内基本导线网建立并约束洞内的施工导线,利用施工导线确定隧洞的中线,采用全站仪进行施工放线。S3水准仪测设隧洞高程。
(5)隧洞净空测量
随时采用隧洞激光限界检测仪(或无棱镜测距仪)对隧洞不同施工阶段的净空进行检测,发现问题,及时上报处理。
(6)隧洞贯通误差的调整
①隧洞贯通误差符合测量规范规定。
②隧洞施工测量除在测量设计中对贯通误差限差进行设计外,还应在施工测量中认真仔细,加强复核,并经常与洞口进行联测,确保隧洞施工的贯通精度。
③当贯通误差较小时,可按原设计资料进行衬砌,并在未衬砌的100m地段内调整,消除贯通误差的影响,保证衬砌断面圆顺过渡。
(7)测量方法及措施
①地表平面控制测量选用全站仪施测,建立三等导线控制网,并把隧洞中线和横向轴线纳入控制网内以保证放样精度。
②高程控制按三等网施测,运用光电三角高程新技术,高程起算点利用定测高程,三角高程与地表平面控制测量同时进行相关的平差计算,天顶角观测四个测回,仪器高和反射镜高量至毫米。
③洞内控制导线与地表平面控制测量按同等精度建网,施工中线测量使用全站仪。
④具体要求:
项目部测量组负责洞外控制测量、高程控制测量和洞内引线控制测量,提供正确的进洞方位和高程点。队技术室对精测组提供的测量成果和桩橛经复核无误后使用,并负责施工中线、高程放样。中线测量在隧洞掘进每循环、二次衬砌每段各进行一次,隧洞每延伸100米时对控制测量导线进行延伸,同时将高程控制点引入,并复核洞内导线一次。
测量作业需按《测量技术规则》的要求,原始记录齐全,测量资料整洁无误,各种计算工作必须由两人独立进行,对照无误后方可进行下一步工作。所使用仪器,钢卷尺按规定定期送检。测量组需保管好各种测量桩橛,包桩时注明桩号,以防毁坏或用错桩。
 